Re: Курилка. Часть 66
Цитата:
Сообщение от Натан
(Сообщение 542263)
На любой нормальной АЭС должны быть резервные трансформаторы по одному на каждые два блока. Но это в России. Как с этим делом на Украине - не известно.
|
Резервный трансформатор собственных нужд. Не помню точную цифирь, вроде бы, один на три блока. Эти трансформаторы запитаны от распредустройств высокого напряжения.
То, есть, это постоянно находящееся в работе штатное оборудование. На складе они не хранятся.
Блочных трансформаторов на станциях в резерве нет. Почему? Экономически нецелесообразно из-за их космической стоимости и трудностях в оформлении заказа на их изготовление - очередь расписана лет на 10-15.
Как поступают, если блочный тр-р выходит из строя? Выводят блок в капитальный ремонт на 3-6 месяцев. Если на другой станции блок с таким тр-ром находится в капитальном ремонте, могут на время позаимствовать оттуда.
Цитата:
Сообщение от Анатолий Борисов
(Сообщение 542267)
Насколько я понял, вылетел не основной, многомегаваттный, а транс для собственных потреб блока. Он поменьше.
|
Читать выше. Замена рабочего питания собственных нужд на резервное - вопрос десятых долей секунды.
|